Страница 2 из 3

Добавлено: 20 мар 2007, 12:55
Nomernoy
Ого!Прекрасно...и сколько метров уже пройдено?

Добавлено: 20 мар 2007, 23:44
paruv
"Стена в грунте" - это просто ограждающая конструкция в виде девятиугольника, на глубину 35м. Под ее защитой, после ее сооружения и начнется проходка, так что пока нисколько

Re: Перегон Звенигородская-ОК

Добавлено: 23 мар 2007, 10:22
mx
2 paruv: а "стена в грунте" будет постоянной обделкой ствола или внутри соберут обычный тюбинговый? Почему такая технология применяется не везде, а используют заморозку?

Добавлено: 23 мар 2007, 11:28
Михаил
Я так понял, рядом находятся дома, и их фундаменты могут "поползти".

Добавлено: 24 мар 2007, 23:59
paruv
"Стена в грунте" будет являться частью постоянной обделки, внутри будет монолитная ж/б "рубашка".
Эта технология вообще впервые применяется для проходки стволов метрополитена в Питере.
Близлежащие дома тут ни причем, пробуется новая технология, экономиться время.

Добавлено: 25 мар 2007, 00:20
4pet
Но мы то знаем к чему приводит спешка....

Re: Перегон Звенигородская-ОК

Добавлено: 25 мар 2007, 00:37
mx
Ни к чему страшному, экономится время на заморозку. Зато если реально построить "стену в грунте" на глубину 35-40 метров - я готов поверить и в "мелкую" станцию "Проспект Славы".
2 paruv: это у метростроя собственный грейфер такой есть?

Добавлено: 25 мар 2007, 00:52
Zhuravkov
У моей жены дипломным проектом было строительство Проспекта Славы методом опускного колодца.

Добавлено: 25 мар 2007, 00:53
Михаил
Paruv, а можно по-подробнее про новую технологию :)

Добавлено: 25 мар 2007, 19:57
paruv
Все верно, экономиться время на заморозку.
На этом стволе "стена в грунте" до 37м.
Оборудование собственность Метростроя, вернее СМУ, которое выполняет работы.
Технология эта не новая, информации, если интересно, можно найти много.
Кстати вестибюль Комендантского также строили этим методом.

Re: Перегон Звенигородская-ОК

Добавлено: 27 мар 2007, 14:01
mx
Предполагаю будет примерно так:

Добавлено: 27 мар 2007, 14:32
paruv
в принципе все верно, только внутри "стены в грунте" будет еще доп.гидроизоляция и монолитная ж/б рубашка толщиной 200мм (чтобы придать стволу внутри форму круга :) ) и

Добавлено: 27 мар 2007, 20:01
4pet
Не трудно догадаться, что чугунная обделка намного долговечнее. А эта "рубашка" потрескается и отвалится

Re: Перегон Звенигородская-ОК

Добавлено: 27 мар 2007, 21:24
mx
2 4PET: Вы записной пессемист :P . "Стена в грунте" в строительстве используется очень давно, с её помощью построено множество объектов (в том числе и станций метро) и везде эта технология показывала себя с лучшей стороны. И с "рубашкой" ничего не случится, внутри арматурный каркас. Вообще очень здравая идея именно так строить шахты - наполовину уменьшится срок строительства, а гидроизоляция только улучшится - тюбинги со временем текут.

Добавлено: 27 мар 2007, 21:49
4pet
mx, а что значит "записной"?